我有一个问题,请高手赐教。忽略材料的影响,以一个完全密封的空腔作为墙体,空腔本身对声音有无影响?
2#
发表于 2013-8-22 00:03:40 | 只看该作者
对低频的影响肯定有。。。关键是看密封的空腔材质。。。
3#
 楼主| 发表于 2013-8-22 00:07:30 | 只看该作者
混凝土墙 4厘米厚的空腔其中填了3厘米的吸音棉 夹板封面
4#
发表于 2013-8-22 09:40:41 | 只看该作者
纯空腔仅对低频起作用,由开孔率多少控制量感;加填充物得谨慎,还会影响中高频的吸收,除非你了解系统在你房间里该吸收那个频段,否则还是先不加填充物为好,通过试听后再细调.
5#
 楼主| 发表于 2013-8-22 10:22:20 | 只看该作者
全密封的 没开孔
6#
发表于 2013-8-22 11:35:58 | 只看该作者
原帖由 枪少爷 于 2013-8-22 10 AM 发表
全密封的 没开孔

这样一样对低频有吸收作用。
7#
发表于 2013-8-22 11:59:15 | 只看该作者
空腔对低频是有吸收作用的,另外与后墙间距、是否开孔、开孔多少、里面是否有填充物、放多少等,都会影响吸收的频段和吸音量的多少。
虽然很多烧友会受到低频驻波的困扰,不少环境也存在低频偏多,但我始终人认为对低频的吸收始终要慎重。因为一旦吸收过量,被吸去的低频是不会再出现的,反而一下子不吸得太多,慢慢来,还有更大的调整空间。
低频吸收过量,系统就没有根基、没有支撑,声音会变得干瘪空洞、软弱无力,这时再用线材、摆位去补救基本上是无济于事。这时比较可行的办法是换上更大低音口径的音箱,但随之而来的可能是功放也要换,于是钱的问题......。
8#
发表于 2013-8-22 12:00:38 | 只看该作者
我的理解与实践:1、全密封的 没开孔。关键看密封材料的吸音指数,是偏向反射还是偏向吸音,如果是无细孔或毛细孔,硬质、光滑的材料,对中高频吸音影响不大,以反射为主2、空腔。一般对低频有吸收作用。吸收系数也要看密封材料。水泥墙隔得封闭空腔。对低频吸音较差,越厚越差。用易发生震动材质隔空腔,对低频吸收极为厉害,例如:玻璃、薄板等,通过本身震动和空腔消耗低频能量。3、利用较硬的材质密封并加隔音棉,填充空腔,可防止低频吸收过量(很好解决声波震动传递耗能),同时对中高频吸收也不大,关键要受音面材料要有一定硬度且无毛细孔,防止中高频声波通过毛细孔吸收转化成热能。
9#
发表于 2013-8-22 12:04:22 | 只看该作者
目前家庭常见的是夹板、玻璃这类材料,它们对低频的吸收就是通过典型的“薄板共振”来完成。
10#
发表于 2013-8-22 12:05:49 | 只看该作者
低频防止吸收过量,诀窍是防止有过多的空腔。已经或必须有空腔了,就用填充物是一个办法,越密、越实、防震动阻尼系数越高越好。