昌业音响主论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: HEGEL 金乐 黑胶
查看: 3495|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

MS-CY240 美式两位24K金墙插接地线怎么接?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-9-30 22:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MS-CY240 美式两位24K金墙插有2排(8个孔)接线孔,分别是火零接线柱,那么接地线接哪儿啊?

MS240-3.jpg (22.08 KB, 下载次数: 251)

00

00
2#
发表于 2013-9-30 22:17:16 | 只看该作者
顶头那个45度角的就是,不过接起来有点麻烦,尤其如果接地线比较粗的话,因为不是插入式,而是绕上去的。这个接地线端设计不够人性化。
3#
 楼主| 发表于 2013-9-30 22:25:20 | 只看该作者
原帖由 空山鸟语 于 2013-9-30 10:17 PM 发表
顶头那个45度角的就是,不过接起来有点麻烦,尤其如果接地线比较粗的话,因为不是插入式,而是绕上去的。这个接地线端设计不够人性化。

哦,我也是这么想的,这颗螺栓已经有跟接地线了,再接根线进去,太困难了,今天我搞了一下午,根本没法接,我整了根独立地线是6个平方的多股铜芯线,整的我满头大汗,还是没有办法接进去。
另外问下,如上图所示,火线接上面一排,零线接下面一排,对不?
4#
发表于 2013-9-30 22:29:42 | 只看该作者
接这个地方.最好接别超过6平方的线.

000.jpg (23.94 KB, 下载次数: 215)

000.jpg
5#
 楼主| 发表于 2013-9-30 22:32:15 | 只看该作者
如上图所示,火线接上面一排,零线接下面一排,对不?
6#
发表于 2013-9-30 22:35:55 | 只看该作者
原帖由 围棋爱好者 于 2013-9-30 10:25 PM 发表

哦,我也是这么想的,这颗螺栓已经有跟接地线了,再接根线进去,太困难了,今天我搞了一下午,根本没法接,我整了根独立地线是6个平方的多股铜芯线,整的我满头大汗,还是没有办法接进去。
另外问下,如上图所示, ...

不是这样,左右才是代表相位,每边的上下是线粗的时候可以分线接入.
地线线粗可以考虑不接面板那条线.
7#
发表于 2013-9-30 22:38:41 | 只看该作者
原帖由 围棋爱好者 于 2013-9-30 10:32 PM 发表
如上图所示,火线接上面一排,零线接下面一排,对不?

哦,你按图上那样看也是一样的意思
8#
 楼主| 发表于 2013-9-30 22:52:22 | 只看该作者
原帖由 芍药 于 2013-9-30 10:35 PM 发表

不是这样,左右才是代表相位,每边的上下是线粗的时候可以分线接入.
地线线粗可以考虑不接面板那条线.

“地线线粗可以考虑不接面板那条线”这句的意思是,把连接面板的那根线取消不用?对不。
9#
发表于 2013-9-30 23:01:35 | 只看该作者
对,那个只是MS自己的设计,按照国际标准,地线更重要.
10#
 楼主| 发表于 2013-9-30 23:10:30 | 只看该作者
谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|昌业音响

GMT+8, 2024-11-28 04:50 AM

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表