L1002717.JPG (63.13 KB, 下载次数: 304)
下载附件
2012-11-19 12:09 PM 上传
L1002720.JPG (58.31 KB, 下载次数: 256)
L1002718.JPG (58.97 KB, 下载次数: 249)
举报
原帖由 jp 于 2012-11-19 01:32 PM 发表 按图所示,你的接线应该没什么问题,试过H1接火吗?
原帖由 13087787528 于 2012-11-19 01:42 PM 发表 零线我是用万用表测量的,用一相跟地线测量电压高的火线。用一相跟地线测量电压相对底点的零线。用隔离牛进出线电压相差6伏,我们这里的电压正常都是230多伏以上,所以我的隔离牛是反过来接的,电压降了6伏,两端有电 ...
原帖由 老梁 于 2012-11-19 05:06 PM 发表 这是一只互藕式的1:1变压器,是真正的隔离“牛”,正野。我也认为你的接线法没问题。请试一试,接隔离“牛”的负载工作时,应该有“堆”“火”线之分了。
原帖由 花生~ 于 2012-11-20 11:36 AM 发表 试过用H1端接火线,这样两端线电压一边是220,一边是64;X1接火,一边是220,一边是50。图中输出接线是顺应美式插头。欧式的要倒转过来才行。谢谢管理员给我答复啊!我定了个whisper XD,春节交货,到时候大家交流 ...
原帖由 大川 于 2012-11-21 09:45 AM 发表 个人愚见:从电路图来分析,输入端应该是H1接火线,H4接零线(屏蔽层S1不是要求接到H4上面的吗?不会有屏蔽层接到火线的做法,那是“引火烧身” 。);对应到输出端就应该是X1为火(H1与X1是“同名端”),X4为零了 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
小黑屋|手机版|Archiver|昌业音响
GMT+8, 2024-11-29 06:30 AM
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.