昌业音响主论坛

 找回密码
 注册
搜索
热搜: HEGEL 金乐 黑胶
查看: 15072|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

关于万能表测相位的问题。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-9 21:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天看到网上有人用万能表来测试相位,所以也去买了一台便宜的电子万能表回家来测测看,打到250v手抓黑线,红色碰触功放或者cd的rca,不管如何都是显示0,把万能表打到220v还是显示0?黑线插在地线,红线碰触rca还是一样的结果。可把它插在插座上就可以正常显示228v。
是我什么地方做错了吗?还是我那个万能表没有这个功能?
2#
发表于 2012-5-9 23:21:36 | 只看该作者
恭喜老兄,你家地线接得相当棒!
3#
发表于 2012-5-9 23:21:57 | 只看该作者
恭喜老兄,你家地线接得相当棒!
4#
 楼主| 发表于 2012-5-9 23:38:58 | 只看该作者
5#
发表于 2012-5-10 00:23:22 | 只看该作者
真是酒仙啊。
6#
发表于 2012-5-10 01:45:01 | 只看该作者

标题

地线回路不良,使用万能表测电位,低则几伏,最高达60多伏!自从拉了专线地线后,用万能表测功放、CD输出端,测值均0,任你怎么调挽电源火线、零线,测值均为0,一直莫名到现在,要看事实相片吗?这几天如有空闲时间就上些相片....酒仙?...谢谢!...酒鬼就不行
7#
 楼主| 发表于 2012-5-10 02:11:40 | 只看该作者
是哦,以为那个万能表不好,差点在买一个贵的!
那只好测电源线尾端,电笔右侧会亮就可以了,只能这样了。
8#
发表于 2012-5-11 18:01:36 | 只看该作者
原帖由 YongYe 于 2012-5-9 09:43 PM 发表
前几天看到网上有人用万能表来测试相位,所以也去买了一台便宜的电子万能表回家来测测看,打到250v手抓黑线,红色碰触功放或者cd的rca,不管如何都是显示0,把万能表打到220v还是显示0?黑线插在地线,红线碰触rca还是 ...
puhc
被测器材通电了没有?
9#
发表于 2012-5-12 11:10:13 | 只看该作者
万用表并不是万能的,一般万用表用来测电压,电流,和电阻。万用表的功能不断扩展,如测晶体管共基极放大倍数,电感量等。可能你所用的“万用表”没有测相位的,测相位有专用“相位表”。
在音响的讨论中,“相位”是一个一直争论不休的话题,讨论也好,争论也好,都是有好处的,从中可以学到不少的知识。
我本人认为,“相位”对于交流电来说是一个生要的概念,特别是发电设备。对音响来说,没有多大意义。一已之见,请指教。
10#
 楼主| 发表于 2012-5-12 16:51:42 | 只看该作者

回复 8# 的帖子