发表于 2002-4-4 21:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现使用和域2200电源滤波器,将器材的电源插头反复调转从滤波器取电,听感上差异不大;请问斑竹,如何凭简单的工具(如试电笔等)鉴别功放、CD的相位是否连接正确,谢。
2#
发表于 2002-4-4 22:47:51 | 只看该作者
用万用表测量机壳对地的电压,电源插头反复调转,小数值的就正确。
3#
 楼主| 发表于 2002-4-6 12:20:36 | 只看该作者
您说的“地”是否指电源三插中的中性线,对于没有真正接地的商品房供电系统是否有效?
4#
发表于 2002-4-6 18:46:07 | 只看该作者
是,但没有地线就没有效。
5#
发表于 2002-4-7 15:29:04 | 只看该作者
    上面问到的应该是电源极性问题,并不是什么相位问题,极性和相位不要搞错啊。
    主要的问题出在变压器上。原因是在现实生活中根本没有变压器在绝缘方面是完美的。很多器材都用变压器改变电压,变压器的构造是在一个铁芯上有初级和次级两个绕组。市电一般流通初级绕组。由於变压器的不完美,微量漏电是不可避免的,这微量漏电对人体不构成安全问题,但对音频讯号而言,有时会有很大影响的。又由于绕组是由内至外,在内的较接近铁芯,也较易漏电,于是初级绕组较近铁芯的一端,当接上火线或零线时,漏电表现就有很大分别。变压器的铁芯一般和器材的底盘和机壳连接,而底盘同时是音频讯号的负端,故当不同的漏电到底盘,就会不同程度上干扰音频讯号,也就是改变了声音。过去一度发烧友被神化的谜现在解开了,如果一台机器的变压器漏电高,那改变电源极性带来的声音改变就大,相反如果漏电低,甚至测不到漏电,那改变带来的声音变化就小,甚至听不到。
     这里有详细的极性的分别方法:http://www.ttx.com.cn/music/hifi/200204/05.asp
      
6#
 楼主| 发表于 2002-4-7 21:08:18 | 只看该作者
谢谢两位,前面用词表述不请,你们说的我都明白了;看来我得再拉一根地线。