计划在新房设置独立接地装置,仅用于音响系统,**弄了两根75*75的镀锌角钢,相距5米埋入土里。负责埋设接地极的装修现场经理用疑惑的眼神望着我说:这个东西有什么用?你家里的电源系统已经有接地线了啊?……。我一时无语,不知道怎么给他们解释,也许可能说了半天他们还认为我有点“疯狂”。

IMG_0049.jpg (135.25 KB, 下载次数: 175)

IMG_0049.jpg

IMG_0050.jpg (146.51 KB, 下载次数: 179)

IMG_0050.jpg

作者: 狐e刀    时间: 2012-11-15 10:52 AM
不错!赞!!
作者: 金色阳光    时间: 2012-11-15 12:52 PM
和我的一样,就是长短可能不同,我是两米的,要打入地至少一米五才行啊
作者: 弈者    时间: 2012-11-15 12:57 PM
这个不错,可能效果最好。上星期,我尝试连接屋顶避雷线作为接地线进入我的设备与原市电地线作AB比较,反复听了一下午也没感觉有什么差别。也有网友从房梁钢筋上接入做地线,不知效果会有改变。可惜住的楼层高我不能打地桩接线。
作者: zmalan    时间: 2012-11-15 01:39 PM
打雷季节注意安全。。。。。。。 。。。。。